IPM F 시리즈 (IPM-F-33-130-00) 기기의 형식 구성표 I P M - F - ① ② - ③ - ④ 시리즈명 | F | IPM F Series | 입력 상 구분 | ① | 3 : 3상 | 제어 입력 전압 | ② | F : AC Free Voltage 220~480V 2 : 220V 전용 / 3 : 380V / 4 : 440V (480V) | 최대 허용 전류 | ③ | 0 ~ 2000A (모델별 용량) | 제품별 부가기능 | ④ | 00 : 기본 사양 / FI : 전류 피드백 / FV : 전압 피드백 FW : 전력 피드백 / RS : RS 485 통신 | 선택적 사용 기능 | | 부하 언발란스 검출 / 부하 없음 검출 / 부하 쇼트 검출 / 최대 전류 제한 / 최대 최저 전압 제한 / 최대 전력 제한(Limit) |
F시리즈 제품 규격 (mm) 용량 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | 이격거리 | 취부볼트 | 35A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 | 50A | 103.6 | 239 | 182 | 82.5 | 226 | 244 | 40 | M4 | 70A | 103.6 | 264 | 182 | 82.5 | 261 | 244 | 40 | M4 | 90A | 103.6 | 345 | 182 | 82.5 | 332 | 244 | 40 | M4 | 110A | 125 | 345 | 182 | 82.5 | 332 | 244 | 40 | M4 | 130A | 125 | 334 | 210 | 103 | 321 | 296 | 40 | M4 | 160A | 125 | 364 | 210 | 103 | 351 | 296 | 40 | M4 | 200A | 166 | 470 | 210 | 145 | 457 | | 60 | M4 | 250A | 266 | 511 | 260 | 195 | 493 | | 60 | M4 | 300A | 266 | 511 | 260 | 195 | 493 | | 60 | M4 | 400A | 380 | 560 | 260 | 307 | 543 | | 60 | M4 | 500A | 380 | 560 | 260 | 307 | 543 | | 60 | M4 |
F시리즈 제품 사양 정격전압 | 220~440V AC | 정격전류 | 10, 35, 50, 70, 90, 110, 130, 160, 200, 250, 300, 400, 500A | 사용주파수 | 50~60Hz 공용 | 제어입력 | 4~20mA 0~5V VR10K (기타사양 : 주문시 요청) | 제어방식 | 위상제어 기본 / 제로크로싱 (주문시 요청) | 적용부하 | 히터 부하 (위상 제어 및 제로크로싱) 트랜스 부하 (위상제어) | 출력범위 | 0~99% | 사용주변온도 | 0~40ºC | 최소부하 | 1A 이상 | 사용온습도 | 습도 5~80% (결로가 없을 것), 온도 0~50ºC | 냉각방식 | Cooling Fan 강제 공냉 | 절연저항 | 전원-함체(케이스) : 200MΩ | 제어전원 | AC 200V 표준 | 경보출력 | 과열, 결상, 과전류 (언발란스, 부하단선, SCR쇼트 옵션) | 기본기능 | 소프트 스타트 (0~30초) 기타시간 주문시 요청 | 옵션기능 | 정전류 정전압 정전력 |
|
| |